Tuo olisi aika yllättävä tieto. Ohjekirjassa sanotaan "Käyttöveden tuotanto on priorisoitu lämmöntuotannon edelle, ts. lämmitysvettä ei lämmitetä, jos samanaikaisesti tarvitaan käyttövettä."Mainitsit 10:n tunnin "käyttövesi päällä" -statuksesta, niin tulkitsen myllystä mitään tietämättä, että mainitulla ajanjaksolla ei lämpöpumppu ole kyennyt tarvittavaa pyyntiä tuottamaan, vaan lämpö on jouduttu tuottamaan vastuksilla, eli suoralla sähköllä 9 kW voimalla.
Ja lisälämmöstä sanotaan seuraavaa:
Lisälämpö 1 = 3kW
Lisälämpö 2 = 6kW
Lisälämpö 1 + Lisälämpö 2 = 9kW
Lämpöpumppu kohdan tunnit sanotaan lämmitetyksi 2,55kW vastuksella mutta Käyttövesi kohdan tunneista ei sanota mitään. Oletus on että myös se lämmitetään samalla 2,55kW vastuksella mutta lämpöpumpussa ja käyttövedessä oleva vesi on piirin eri osissa ja niitä lämmitetään erikseen niin että näkyvät omina lukeminaan. Ja jos kumpaan tahansa ei maalämpö riitä, käytetty aika näkyisi jommassa kummassa tai molemmissa Lisälämpö-lukemissa. Koska ohjekirjat eivät anna vastausta siihen millä teholla Käyttövesi kohdan tunnit on lämmitetty, olisiko paikallaan soittaa ja tiedustella asiasta vehkeen myyneelle ja asentaneelle taholle?
Onkos tuo nyt sitten valistunut arvio vai perustuu johonkin olemassaolevaan mitattuun dataan?Joten ihmettelemäsi suhde on aivan realistinen - riippuen käyttöveden kulutuksesta, joka saattaa olla 1/2 lämmitystehontarpeesta.