Kökköä pukkaa
Sniper kirjoitti:
Oma kysymys menee LVI-puolelle: Mikä särkee mun automaatti-ilmauksen?
Kysymys: onko mulla putkissa jotain kökköä liikenteessä, vai mikä noita tavallisesti rikkoo?
Joo, onhan siellä lämmityksen kiertovedessä melkoista mörjää, joka nuo AIP:t tavan takaa hyydyttää.
Noissa automaattisissa ilmanpoistajissa on eräänlainen koho, joka verkoston ollessa ilmaton ikään kuin ”kelluu” ja painautuu tiivistettä vasten pitäen vedet verkostossa. Ilman kertyessä ilmakelloon tuohon kohoon kohdistuva veden noste lakkaa ja se putoaa irti tiivisteestä, jolloin kerääntynyt ilma pääsee poistumaan ilmakellosta ympäristöön.
Ongelmia tulee silloin, kun tuon verkostoveden sisältämät karkeammat sattumat pääsevät livahtamaan ilmakellon täyttyessä tuon mainitun kohon tiivisteen ja sylinteripinnan väliin, jolloin tuo ei tietenkään enää tiivistä mitään, vaan valuttelee vettä lävitseen.
Nuo automaattiset ilmakellot lakkaavat toimimasta myös silloin, jos ne pitkään(vuosia) ovat toimettomia verkoston ilmattomuuden vuoksi. Tällöin tuo koho tovin jökötettyään tiivistettään vasten ei enää ilman kertyessä kelloon enää putoakaan alas, vaan jää tiivisteeseensä kuivuneena sijoilleen. Vika korjaantuu toki monottamalla sitä kylkeen.
Muuten nuo kuvailemasi paineongelmat johtuvat joko liian pieneksi mitoitetusta paisunta-astiasta taikka todennäköisemmin vääristä vastapaineista.
PA:n minimikoko tuolle vesimäärälle ja lämmitystavalle on n. 80 l ( PA ei ole koskaan LIIAN suuri) ja vastapaine n. 0.4 bar, jos varaajan rakennepaine vaatii 1,5 bar.in varoventiilin.